위험물안전관리법령상 주유취급소에 관한 내용이다. 다음 물음에 답하시오.… | 2024년 위험물산업기사실기 3회 기출문제 상세 페이지
13
위험물안전관리법령상 주유취급소에 관한 내용이다. 다음 물음에 답하시오.
① 휘발유 등 정전기에 의한 재해가 발생할 우려가 있는 액체위험물 옥외저장탱크의 주입구 부근에 정전기를 유효하게 제거하기 위해 설치해야 하는 것은 무엇인가?
② 셀프주유취급소에서 휘발유의 1회 연속주유량은 몇 L 이하로 하는가?
③ 셀프주유취급소에서 휘발유의 1회 주유시간은 몇 분 이하로 하는가?
④ 이동저장탱크의 상부로부터 위험물을 주입할 때, 액표면이 주입관의 끝부분을 넘는 높이가 될 때까지 그 주입관의 유속은 몇 m/s 이하로 하여야 하는가?
⑤ 이동저장탱크의 밑부분으로부터 위험물을 주입할 때, 액표면이 주입관의 정상부분을 넘는 높이가 될 때까지 그 주입관 내의 유속은 몇 m/s 이하로 하여야 하는가?
① 휘발유 등 정전기에 의한 재해가 발생할 우려가 있는 액체위험물 옥외저장탱크의 주입구 부근에 정전기를 유효하게 제거하기 위해 설치해야 하는 것은 무엇인가?
② 셀프주유취급소에서 휘발유의 1회 연속주유량은 몇 L 이하로 하는가?
③ 셀프주유취급소에서 휘발유의 1회 주유시간은 몇 분 이하로 하는가?
④ 이동저장탱크의 상부로부터 위험물을 주입할 때, 액표면이 주입관의 끝부분을 넘는 높이가 될 때까지 그 주입관의 유속은 몇 m/s 이하로 하여야 하는가?
⑤ 이동저장탱크의 밑부분으로부터 위험물을 주입할 때, 액표면이 주입관의 정상부분을 넘는 높이가 될 때까지 그 주입관 내의 유속은 몇 m/s 이하로 하여야 하는가?
해설
①: 접지전극
②: 100L
③: 4분
④: 1
⑤: 1
②: 100L
③: 4분
④: 1
⑤: 1
[해설]
다섯 물음 모두 위험물안전관리법 시행규칙의 정전기·과다주유 방지 기준에서 나온다.
- 접지전극 — 옥외저장탱크 주입구 부근에서 정전기를 땅으로 흘려보내는 전극이다.
- 셀프주유 1회 연속주유량 — 휘발유는 100L 이하이다.
- 셀프주유 1회 주유시간 — 휘발유는 4분 이하이다.
- 상부 주입 — 액표면이 주입관 끝부분을 넘을 때까지 유속은 1m/s 이하이다.
- 하부 주입 — 액표면이 주입관 정상부분을 넘을 때까지 유속도 1m/s 이하이다.
혼동 주의: 셀프주유 경유 기준은 600L 이하·12분 이하로 휘발유와 다르다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요