다음 조건의 옥내저장소에 대하여 물음에 답하시오.[조건]① 외벽이 상세 페이지

5

다음 조건의 옥내저장소에 대하여 물음에 답하시오.

[조건]
① 외벽이 내화구조인 옥내저장소
② 연면적 150m2
③ 에탄올 1,000L, 등유 1,500L, 동식물유류 20,000L, 특수인화물 500L

① 옥내저장소 자체의 소요단위를 구하시오.
② 위 위험물을 저장할 경우의 소요단위를 구하시오. (계산과정 포함)

해설

① 내화구조 저장소는 건축물 면적 150m2가 1단위 → 1소요단위

② 지정수량 배수 = 50050+1,000400+1,5001,000+20,00010,000=16\dfrac{500}{50}+\dfrac{1{,}000}{400}+\dfrac{1{,}500}{1{,}000}+\dfrac{20{,}000}{10{,}000}=16
소요단위 = 16 ÷ 10 = 1.6소요단위


[해설]

소요단위는 위험물이면 지정수량의 10배, 저장소 건축물이면 내화구조 연면적 150m2(비내화 75m2)가 1단위다.

지정수량 — 특수인화물 50L, 알코올류(에탄올) 400L, 제2석유류 비수용성(등유) 1,000L, 동식물유류 10,000L.

배수 합 10+2.5+1.5+2=16배이므로 16÷10=1.6, 즉 1.6소요단위다(별표 17에 올림 규정은 없다). 따라서 소화설비는 능력단위 1.6 이상을 갖추어야 한다.