다음 각 경우의 소요단위를 구하시오. (단, 계산식도 함께 쓸 것)① … | 2022년 위험물산업기사실기 4회 기출문제 상세 페이지
6
다음 각 경우의 소요단위를 구하시오. (단, 계산식도 함께 쓸 것)
① 다이에틸에터(디에틸에테르) 2,000L
② 면적이 1,500m2이고 외벽이 내화구조가 아닌 저장소
③ 면적이 1,500m2이고 외벽이 내화구조인 제조소
해설
①: = 4 소요단위
②: = 20 소요단위
③: = 15 소요단위
[해설]
위험물안전관리법 시행규칙 별표 17의 소요단위 기준으로 계산한다. 위험물은 지정수량의 10배, 저장소는 연면적 내화 150m2·비내화 75m2, 제조소는 내화 100m2·비내화 50m2가 1소요단위이다.
다이에틸에터는 특수인화물로 지정수량이 50L이다.
2,000 ÷ (50 × 10) = 4소요단위
외벽이 내화구조가 아닌 저장소는 75m2를 기준으로 나눈다.
1,500 ÷ 75 = 20소요단위
외벽이 내화구조인 제조소는 100m2를 기준으로 나눈다.
1,500 ÷ 100 = 15소요단위
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요