모두CBT

다음 조건의 옥내저장소에 대하여 물음에 답하시오.[조건]① 외벽이 내화… | 2020년 위험물산업기사실기 2회 기출문제 상세 페이지

14

다음 조건의 옥내저장소에 대하여 물음에 답하시오.

[조건]
① 외벽이 내화구조인 옥내저장소
② 연면적 150m2
③ 에탄올 1,000L, 등유 1,500L, 동식물유류 20,000L, 특수인화물 500L

① 옥내저장소 자체의 소요단위를 구하시오.
② 위 위험물을 저장할 경우의 소요단위를 구하시오. (계산과정 포함)

해설

① 내화구조 저장소는 건축물 면적 150m2가 1단위 → 1소요단위

② 지정수량 배수 = 50050+1,000400+1,5001,000+20,00010,000=16\dfrac{500}{50}+\dfrac{1{,}000}{400}+\dfrac{1{,}500}{1{,}000}+\dfrac{20{,}000}{10{,}000}=16배
소요단위 = 16 ÷ 10 = 1.6 → 2소요단위


[해설]

위험물안전관리법 시행규칙 별표 17에 따라 저장소 건축물은 외벽 내화구조일 때 연면적 150m2를 1소요단위로, 위험물은 지정수량 10배를 1소요단위로 본다.

건축물 소요단위 = 150 ÷ 150 = 1소요단위

지정수량은 특수인화물 50L, 에탄올(알코올류) 400L, 등유(제2석유류 비수용성) 1,000L, 동식물유류 10,000L이다.
배수 = 500/50 + 1,000/400 + 1,500/1,000 + 20,000/10,000 = 10 + 2.5 + 1.5 + 2 = 16배
소요단위 = 16 ÷ 10 = 1.6 → 2소요단위

혼동 주의: 외벽이 내화구조가 아니면 저장소는 75m2, 제조소·취급소는 내화 100m2·비내화 50m2가 1소요단위다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.