모두CBT

고압 및 특고압 전로 중 피뢰기를 시설하여야 하는 장소 4가지를 쓰시오. | 전기기사 실기 2023년 2회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지

1

고압 및 특고압 전로 중 피뢰기를 시설하여야 하는 장소 4가지를 쓰시오.

해설

① 발전소·변전소 또는 이에 준하는 장소의 가공전선 인입구 및 인출구
② 특고압 가공전선로에 접속하는 배전용 변압기의 고압측 및 특고압측
③ 고압 및 특고압 가공전선로에서 공급을 받는 수용장소의 인입구
④ 가공전선로와 지중전선로가 접속되는 곳


[해설]

KEC 341.13(피뢰기의 시설)에 따라 고압·특고압 전로에서 아래 네 곳 또는 이에 근접한 곳에 피뢰기를 둔다. 모두 뇌서지가 들어오거나 이상전압이 커지기 쉬운 지점이다.

  • 발전소·변전소 또는 이에 준하는 장소의 가공전선 인입구·인출구는 선로로 들어온 뇌서지로부터 주요 설비를 지키기 위한 곳이다.
  • 특고압 가공전선로에 접속하는 배전용 변압기의 고압측·특고압측은 변압기 절연을 보호하기 위한 곳이다.
  • 고압·특고압 가공전선로에서 공급받는 수용장소의 인입구는 수용가 설비로 서지가 들어오는 입구이다.
  • 가공전선로와 지중전선로가 접속되는 곳은 두 선로의 임피던스 차이로 진행파가 반사돼 전압이 높아지는 곳이다.

외우는 요령: 발전·변전소, 배전용 변압기, 수용장소 인입구, 가공-지중 접속점의 네 키워드로 기억한다.