전력용 콘덴서 개폐제어는 수동·자동으로 나뉜다. 자동조작방식의 제어요소… | 전기기사 실기 2023년 1회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지
1
전력용 콘덴서 개폐제어는 수동·자동으로 나뉜다. 자동조작방식의 제어요소 4가지를 쓰시오.
해설
① 수전점 무효전력
② 수전점 전압
③ 수전점 역률
④ 부하전류
(이 외에 시각·시간 제어)
② 수전점 전압
③ 수전점 역률
④ 부하전류
(이 외에 시각·시간 제어)
[해설]
전력용 콘덴서를 자동으로 개폐할 때는 계통 상태를 나타내는 값을 검출해 그 값이 기준을 벗어나면 투입·차단하는 방식이다.
- 수전점의 무효전력 크기
- 수전점의 전압 크기
- 수전점의 역률
- 부하전류 크기
이 외에 시각이나 정해진 시간을 기준으로 삼는 방식도 있다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.