모두CBT

전력용 콘덴서 개폐제어는 수동·자동으로 나뉜다. 자동조작방식의 제어요소… | 전기기사 실기 2023년 1회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지

1
전력용 콘덴서 개폐제어는 수동·자동으로 나뉜다. 자동조작방식의 제어요소 4가지를 쓰시오.
해설
① 수전점 무효전력
② 수전점 전압
③ 수전점 역률
④ 부하전류

(이 외에 시각·시간 제어)


[해설]

전력용 콘덴서의 자동 개폐는 수전점이나 부하의 상태를 검출해, 설정값을 벗어나면 콘덴서를 투입·차단하는 방식이다.

  • 수전점 무효전력 — 지상 무효전력이 커지면 투입하고 줄면 차단해 과보상을 막는다.
  • 수전점 전압 — 전압이 떨어지면 투입해 전압을 올리고, 너무 높으면 차단한다.
  • 수전점 역률 — 역률이 설정값 아래로 떨어지면 투입한다.
  • 부하전류 — 부하전류 크기로 무효전력이 얼마나 필요한지 간접 판단해 개폐한다.

이 밖에 부하 패턴이 일정한 곳에서는 시각·시간(타이머)에 맞춰 투입·차단하기도 한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기