모두CBT

CT의 과전류 강도는 열적 과전류 강도와 기계적 과전류 강도로 나뉜다. 각각의 계산식을 쓰 상세 페이지

4
CT의 과전류 강도는 열적 과전류 강도와 기계적 과전류 강도로 나뉜다. 각각의 계산식을 쓰시오.
(1) 열적 과전류 강도
(2) 기계적 과전류 강도
해설
변류기(CT) 과전류강도는 정격1차전류에 대한 배수로 정의한다.

(1) 열적 과전류강도 : 통전시간 t[s] 동안 견디는 강도. 1초 기준 정격과전류강도 SnS_n 에서 환산.
S=SntS = \dfrac{S_n}{\sqrt{t}}  (정격과전류강도 ÷ 통전시간\sqrt{\text{통전시간}})

(2) 기계적 과전류강도 : 단락전류의 전자기력에 견디는 강도. 단락전류를 정격1차전류로 나눈 배수.
Sm=IsInS_m = \dfrac{I_s}{I_n}  (단락전류 ÷ 정격1차전류). 통상 열적 과전류강도의 약 2.5배 적용.