CT의 과전류 강도는 열적 과전류 강도와 기계적 과전류 강도로 나뉜다.… | 전기기사 실기 2020년 1회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지
4
CT의 과전류 강도는 열적 과전류 강도와 기계적 과전류 강도로 나뉜다. 각각의 계산식을 쓰시오.
(1) 열적 과전류 강도
(2) 기계적 과전류 강도
(1) 열적 과전류 강도
(2) 기계적 과전류 강도
해설
변류기(CT) 과전류강도는 정격1차전류에 대한 배수로 정의한다.
(1) 열적 과전류강도 : 통전시간 t[s] 동안 견디는 강도. 1초 기준 정격과전류강도 에서 환산.
(정격과전류강도 ÷ )
(2) 기계적 과전류강도 : 단락전류의 전자기력에 견디는 강도. 단락전류를 정격1차전류로 나눈 배수.
(단락전류 ÷ 정격1차전류). 통상 열적 과전류강도의 약 2.5배 적용.
(1) 열적 과전류강도 : 통전시간 t[s] 동안 견디는 강도. 1초 기준 정격과전류강도 에서 환산.
(정격과전류강도 ÷ )
(2) 기계적 과전류강도 : 단락전류의 전자기력에 견디는 강도. 단락전류를 정격1차전류로 나눈 배수.
(단락전류 ÷ 정격1차전류). 통상 열적 과전류강도의 약 2.5배 적용.
[해설]
CT 과전류강도는 정격 1차전류에 대한 배수로 표시하며, 통전시간을 견디는 열적강도와 전자기력을 견디는 기계적강도로 구분한다.
열적 과전류강도는 통전시간이 길수록 견딜 수 있는 배수가 줄어들어 1초 기준 정격과전류강도 을 통전시간 t의 제곱근으로 나눈 로 환산한다.
기계적 과전류강도는 단락전류의 전자기력에 견디는 능력으로, 단락전류를 정격 1차전류로 나눈 배수 로 표시하며 통상 열적강도의 약 2.5배로 설계한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.