차단기의 트립방식에 대한 다음 설명을 보고 빈칸에 들어갈 명칭을 쓰시오.
트립방식설명
①주회로에 설치된 변류기의 2차측 전류를 받아 동작하는 트립방식
②콘덴서에 축적된 충전에너지를 이용해 동작하는 트립방식
③부족전압 트립장치에 걸리는 전압이 낮아질 때 동작하는 트립방식
해설
① 과전류 트립방식 (변류기 2차전류 트립방식)
② 콘덴서 트립방식 (CTD 방식)
③ 부족전압 트립방식 (UVR 방식)


[해설]

차단기 트립방식은 트립코일에 동작 에너지를 무엇으로 공급하는가로 구분한다.

  • 과전류 트립방식(변류기 2차전류 트립방식)은 주회로 변류기(CT)의 2차 전류로 트립코일을 직접 동작시켜 별도 전원이 필요 없다.
  • 콘덴서 트립방식(CTD)은 평상시 충전해 둔 콘덴서 에너지를 이용하므로 정전 중에도 트립할 수 있다.
  • 부족전압 트립방식(UVR)은 평상시 여자 상태를 유지하다가 전압이 기준 이하로 떨어지면 동작해 차단한다.

혼동 주의: 이 밖에 축전지 등 제어전원을 쓰는 직류전압 트립방식도 있으나 표의 설명과는 맞지 않는다.