모두CBT

용량 200[kVA]인 단상변압기 2대를 V결선하여 3상 부하에 전원을 공급한다. 공급규정 상세 페이지

9
용량 200[kVA]인 단상변압기 2대를 V결선하여 3상 부하에 전원을 공급한다. 공급규정에 따라 한전과 전력 수급 계약을 맺을 때 계약 수전전력은 몇 [kVA]인가?
해설
V결선 2대의 3상 출력은 단상 1대 용량의 3\sqrt{3} 배다.
Pv=3×200=346.41P_v=\sqrt{3}\times 200=346.41 [kVA]
∴ 계약 수전전력 약 346[kVA].

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.