용량 200[kVA]인 단상변압기 2대를 V결선하여 3상 부하에 전원을 공급한다. 공급규정에 따라 한전과 전력 수급 계약을 맺을 때 계약 수전전력은 몇 [kVA]인가?
해설
V결선 2대의 3상 출력은 단상 1대 용량의 3\sqrt{3} 배다.
Pv=3×200=346.41P_v=\sqrt{3}\times 200=346.41 [kVA]
∴ 계약 수전전력 약 346[kVA].


[해설]

V결선은 단상변압기 2대로 3상 전력을 공급하는 방식으로, 3상 출력이 변압기 1대 용량의 √3배로 제한된다.

계약 수전전력은 V결선으로 실제 낼 수 있는 출력으로 정한다.
Pv=3×200=346.41P_v=\sqrt{3}\times 200=346.41 [kVA]
≒ 346[kVA]

혼동 주의: 변압기 2대 용량의 합인 400[kVA]가 아니다. V결선의 이용률은 √3/2≒86.6%이고, △결선 대비 출력비는 57.7%다.