용량 200[kVA]인 단상변압기 2대를 V결선하여 3상 부하에 전원을 공급한다. 공급규정 상세 페이지
9
용량 200[kVA]인 단상변압기 2대를 V결선하여 3상 부하에 전원을 공급한다. 공급규정에 따라 한전과 전력 수급 계약을 맺을 때 계약 수전전력은 몇 [kVA]인가?
해설
V결선 2대의 3상 출력은 단상 1대 용량의 배다.
[kVA]
∴ 계약 수전전력 약 346[kVA].
[kVA]
∴ 계약 수전전력 약 346[kVA].