용량 200[kVA]인 단상변압기 2대를 V결선하여 3상 부하에 전원을… | 전기기사 실기 2018년 2회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지
9
용량 200[kVA]인 단상변압기 2대를 V결선하여 3상 부하에 전원을 공급한다. 공급규정에 따라 한전과 전력 수급 계약을 맺을 때 계약 수전전력은 몇 [kVA]인가?
해설
V결선 2대의 3상 출력은 단상 1대 용량의 배다.
[kVA]
∴ 계약 수전전력 약 346[kVA].
[kVA]
∴ 계약 수전전력 약 346[kVA].
[해설]
V결선은 단상변압기 2대로 3상 전력을 공급하는 방식으로, 3상 출력이 변압기 1대 용량의 √3배로 제한된다.
계약 수전전력은 V결선으로 실제 낼 수 있는 출력으로 정한다.
[kVA]
≒ 346[kVA]
혼동 주의: 변압기 2대 용량의 합인 400[kVA]가 아니다. V결선의 이용률은 √3/2≒86.6%이고, △결선 대비 출력비는 57.7%다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요
이어서 풀어보기
전기기사 실기 2018년 2회 기출유형문제 16문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요비슷한 기출
- 용량10[kva],철손120[w],전부하동손200[w]인단상변압기2대를v결선해부하를걸었다.부하역률0.5일때전부하효율은약몇[%]인가? v결선출력용량전기기사 실기 2021년 1회 기출유형문제
- 단상변압기500[kva]3대와예비변압기500[kva]1대를보유한자가용수용가에서3상부하를운전하는경우,낼수있는변압기최대출력은몇[kva]인가? 단상변압기3대+예비1대=전기기사 실기 2020년 1회 기출유형문제
- 3상3선식3,000[v],200[kva]배전선로전압을3,100[v]로올리기위해단상변압기3대를그림처럼접속하였다.(변압기손실무시) (1)승압에필요한변압기전기기사 실기 2024년 2회 기출유형문제