접지에 관한 다음 물음에 답하시오.(1) 피뢰기 접지공사 후 보조접지 … | 전기기사 실기 2024년 2회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지
10
접지에 관한 다음 물음에 답하시오.
(1) 피뢰기 접지공사 후 보조접지 2개(A, B)로 측정하니 본접지~A = 86[Ω], A~B = 156[Ω], B~본접지 = 80[Ω]였다. 피뢰기 접지저항을 구하시오.
(2) 표의 정의에 맞는 용어를 보기에서 골라 쓰시오.
【보기】 접지도체, 보호도체, 접지시스템, 내부피뢰시스템, 계통접지, 보호접지
(1) 피뢰기 접지공사 후 보조접지 2개(A, B)로 측정하니 본접지~A = 86[Ω], A~B = 156[Ω], B~본접지 = 80[Ω]였다. 피뢰기 접지저항을 구하시오.
(2) 표의 정의에 맞는 용어를 보기에서 골라 쓰시오.
【보기】 접지도체, 보호도체, 접지시스템, 내부피뢰시스템, 계통접지, 보호접지
| 구분 | 용어 | 정의 |
|---|---|---|
| ① | ( ) | 계통·설비 또는 기기의 한 점과 접지극 사이의 도전성 경로(또는 그 일부)가 되는 도체 |
| ② | ( ) | 고장 시 감전에 대한 보호를 목적으로 기기의 한 점 또는 여러 점을 접지하는 것 |
| ③ | ( ) | 기기나 계통을 개별적 또는 공통으로 접지하기 위하여 필요한 접속 및 장치로 구성된 설비 |
해설
(1)
답 : 5 [Ω]
(2) ① 접지도체
② 보호접지
③ 접지시스템
답 : 5 [Ω]
(2) ① 접지도체
② 보호접지
③ 접지시스템
[해설]
보조접지 2개로 세 구간을 재는 콜라우시 브리지 3극법은 세 식을 연립해 본접지 저항만 따로 분리한다.
용어는 KEC 용어 정의에서 나온다.
- 접지도체 — 기기의 한 점과 접지극을 잇는 도전성 경로가 되는 도체 자체.
- 보호접지 — 고장 시 감전을 막는 것이 목적인 접지.
- 접지시스템 — 접지에 필요한 접속과 장치 전체로 이루어진 설비.
혼동 주의: 보호도체는 감전 보호용 도체를 말하고, 계통접지는 전력계통의 중성점 등을 접지하는 것이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요