컴퓨터 등 중요 부하에 전원을 공급하는 무정전 전원공급장치(UPS) 계… | 전기기사 실기 2024년 3회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지
5
컴퓨터 등 중요 부하에 전원을 공급하는 무정전 전원공급장치(UPS) 계통도이다. (가)~(마)에 들어갈 전기설비 명칭을 쓰시오.
해설
(가) 자동전압조정기(AVR)
(나) 절체용 개폐기
(다) 정류기(컨버터)
(라) 인버터
(마) 축전지
(나) 절체용 개폐기
(다) 정류기(컨버터)
(라) 인버터
(마) 축전지
[해설]
UPS는 교류를 직류로 바꿔 축전지에 저장했다가 다시 교류로 바꿔 부하에 공급한다. 그림의 A.C → D.C → A.C 흐름을 따라 명칭을 채운다.
- 자동전압조정기(AVR)는 바이패스 경로에서 상용전원 전압을 일정하게 맞춰 부하 쪽으로 보낸다.
- 절체용 개폐기는 상용전원과 발전기(비상전원) 가운데 하나를 골라 정류기로 보낸다.
- 정류기(컨버터)는 교류를 직류로 바꿔 인버터에 공급하고 축전지를 충전한다.
- 인버터는 직류를 부하가 쓰는 교류로 되돌린다.
- 축전지는 D.C 모선에 연결돼 있다가 정전 때 인버터에 직류를 공급한다.
혼동 주의: 부하 바로 앞의 무접점 절체스위치는 인버터 출력과 AVR 바이패스 경로를 전환하는 장치이고, 절체용 개폐기는 입력 전원을 고르는 장치다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요
이어서 풀어보기
전기기사 실기 2024년 3회 기출유형문제 16문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요비슷한 기출
- alts의명칭과용도를쓰시오. 명칭:자동부하전환개폐기(automaticloadtransferswitch) 용도:상용전원정전또는전압이일정값이하로떨어지면예전기기사 실기 2018년 3회 기출유형문제
- 인텔리전트빌딩(intelligentbuilding)은빌딩자동화·사무자동화·정보통신시스템과건축환경을통합해건설·유지관리의경제성을높인건물이다.전산시스템비상전원으로쓰이는전기기사 실기 2018년 2회 기출유형문제