인텔리전트 빌딩(Intelligent Building)은 빌딩 자동화·사무 자동화·정보통신 시스템과 건축 환경을 통합해 건설·유지관리의 경제성을 높인 건물이다. 전산 시스템 비상전원으로 쓰이는 UPS에 관해 답하시오.
(1) UPS를 우리말로 풀어 쓰면?
(2) UPS에서 AC→DC, DC→AC로 변환하는 부분의 명칭을 각각 쓰시오.
(3) 전력 공급용 축전지 용량을 구하는 공식을 쓰시오. (사용 기호의 의미도 설명할 것)
해설
(1) 무정전 전원공급 장치 (Uninterruptible Power Supply)

(2) AC→DC : 컨버터(정류기) / DC→AC : 인버터

(3) 축전지 용량 C=1LKIC=\dfrac{1}{L}KI [Ah]
CC : 축전지 용량 [Ah], LL : 보수율(경년용량 저하율), KK : 용량환산시간 계수, II : 방전전류 [A]


[해설]

UPS는 무정전 전원공급 장치로, 정전되는 순간에도 전산 부하에 전원을 끊김 없이 공급한다.

  • 컨버터(정류기) — 상용 교류를 직류로 바꿔 축전지를 충전하고 인버터에 공급한다.
  • 인버터 — 직류를 전압·주파수가 일정한 교류로 다시 바꿔 부하에 보낸다.

축전지 용량은 다음 식으로 구한다.
C=1LKIC=\dfrac{1}{L}KI [Ah]

C는 축전지 용량[Ah], I는 방전전류[A], K는 방전시간과 최저허용전압으로 정해지는 용량환산시간 계수다. 보수율 L(경년용량 저하율)로 나누는 이유는 오래 쓰면서 줄어드는 용량만큼 여유를 두기 위해서다.