모두CBT

해당 영상 재해의 (가) 재해발생형태와 (나) 불안전한 행동 및 불안전… | 산업안전기사실기(작업형) 2024년 1회 3부 기출문제 상세 페이지

해당 영상 재해의 (가) 재해발생형태와 (나) 불안전한 행동 및 불안전한 상태 2가지를 쓰시오.


[상황]

작업자가 배전반을 열고 전선을 드라이버로 체결(피복 상태 불량)한 뒤 배전반을 닫고, 교류아크용접기를 손으로 잡아 끌려는데 감전된다. 누전차단기가 보이지 않는다.

해설

(가) 재해발생형태: 감전(전류 접촉)


(나) 위험요인

a: 보호구(내전압용 절연장갑) 미착용

b: 작업 전 전원을 미차단

(또는 감전방지용 누전차단기 미설치)


[해설]

통전 중인 배전반·용접기에 손이 닿아 몸으로 전류가 흐른 사고다. 따라서 재해발생형태는 감전(전류 접촉)이다.

  • 보호구 미착용 — 내전압용 절연장갑을 끼지 않아 손이 충전부에 닿았을 때 전류를 막지 못했다.
  • 전원 미차단 — 작업 전에 전원을 끄지 않아 피복이 불량한 전선에 전기가 흐르는 채로 남았다.
  • 누전차단기 미설치 — 누전이 생겨도 회로를 끊어 줄 감전방지용 누전차단기가 없었다.

산업안전보건기준에 관한 규칙 제304조에 따르면 전기기계·기구에 설치하는 누전차단기는 정격감도전류 30mA 이하, 작동시간 0.03초 이내여야 한다.