말비계를 조립하여 사용하는 경우 사업주의 준수사항 빈칸에 알맞은 것을 쓰시오. 상세 페이지
말비계를 조립하여 사용하는 경우 사업주의 준수사항 빈칸에 알맞은 것을 쓰시오.
[상황]
교량 밑 기둥에서 작은 의자 크기의 말비계에 올라 몽키스패너로 작업하던 작업자가 발을 헛디뎌 추락한다.
(a) 말비계 높이가 2m를 초과하는 경우 작업발판의 폭을 ( )cm 이상으로 할 것
(b) 지주부재와 수평면의 기울기를 ( )도 이하로 할 것
해설
a: 40
b: 75
[해설]
산업안전보건기준에 관한 규칙 제67조(말비계)는 말비계를 조립하여 사용하는 경우 ① 지주부재의 하단에 미끄럼 방지장치를 하고 근로자가 양측 끝부분에 올라서서 작업하지 않도록 할 것, ② 지주부재와 수평면의 기울기를 75도 이하로 하고 지주부재와 지주부재 사이를 고정시키는 보조부재를 설치할 것, ③ 말비계의 높이가 2m를 초과하는 경우에는 작업발판의 폭을 40cm 이상으로 할 것을 규정한다. 답안의 (a) 40, (b) 75가 각각 세 번째 호와 두 번째 호의 수치에 해당한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.