특수화학설비를 설치하는 경우, 내부 이상 상태 조기 파악 및 폭발·화재… | 산업안전기사실기(작업형) 2023년 3회 2부 기출문제 상세 페이지
특수화학설비를 설치하는 경우, 내부 이상 상태 조기 파악 및 폭발·화재·위험물 누출 방지를 위해 설치해야 하는 장치 2가지를 쓰시오. (단, 온도계·유량계·압력계 등 계측장치는 제외)
[상황]
작업자가 화학설비를 스패너로 두드리다 위에서 떨어진다.
해설
a: 자동경보장치
b: 긴급차단장치
[해설]
산업안전보건기준에 관한 규칙은 특수화학설비에 계측장치 외에 이상을 알아채고 사고가 커지는 것을 막는 장치 두 가지를 요구한다.
- 자동경보장치 — 설비 내부의 이상 상태를 조기에 파악해 경보를 울리며, 설치가 곤란하면 감시인을 두어 운전 중 설비를 감시한다.
- 긴급차단장치 — 이상 발생 시 원재료 공급 차단, 제품 방출, 불활성가스 주입·냉각용수 공급으로 폭발·화재·위험물 누출을 막는다.
외우는 요령: 자동경보장치는 이상을 알리는 장치, 긴급차단장치는 공정을 멈추는 장치다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요