특수화학설비를 설치하는 경우, 내부 이상 상태 조기 파악 및 폭발·화재·위험물 누출 상세 페이지
특수화학설비를 설치하는 경우, 내부 이상 상태 조기 파악 및 폭발·화재·위험물 누출 방지를 위해 설치해야 하는 장치 2가지를 쓰시오. (단, 온도계·유량계·압력계 등 계측장치는 제외)
[상황]
작업자가 화학설비를 스패너로 두드리다 위에서 떨어진다.
해설
a: 자동경보장치
b: 긴급차단장치
[해설]
산업안전보건기준에 관한 규칙의 특수화학설비 관련 조항은 내부의 이상 상태를 조기에 파악하기 위하여 온도계·유량계·압력계 등의 계측장치를 설치하고, 이상 상태 발생 시 경보가 울리는 자동경보장치를 설치하도록 정한다. 또 이상 상태로 인한 폭발·화재 또는 위험물의 누출을 방지하기 위하여 원재료 공급의 긴급차단, 제품 등의 방출, 불활성가스의 주입이나 냉각용수 등의 공급을 위한 긴급차단장치를 설치하도록 규정한다. 문제에서 계측장치를 제외했으므로 답안의 두 장치가 그대로 대응하며, 자동경보장치의 설치가 곤란한 경우에는 감시인을 두어 설비의 이상 상태를 감시하게 해야 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.