모두CBT

특수화학설비 내부의 이상상태를 조기에 파악하고, 이상상태 발생에 따른 … | 산업안전기사실기(작업형) 2022년 2회 3부 기출문제 상세 페이지

5
특수화학설비 내부의 이상상태를 조기에 파악하고, 이상상태 발생에 따른 폭발ㆍ화재 또는 위험물 누출을 방지하기 위해 설치하는 설비(계측장치 제외) 2가지 [영상] 특수화학설비 시설을 보여줌
해설
① 자동경보장치 ② 긴급차단장치 (그 외: 제품 등의 방출장치, 불활성가스 주입장치, 냉각용수 등의 공급장치)


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙은 특수화학설비에 이상 상태를 알리는 장치와 사고가 커지는 것을 막는 장치를 함께 설치하도록 한다.

  • 자동경보장치 — 설비 내부의 이상 상태를 조기에 알린다(설치가 곤란하면 감시인을 두어 운전 중 감시).
  • 긴급차단장치 — 이상이 생기면 원재료 공급을 즉시 끊어 폭발·화재·위험물 누출을 막는다.

제품 등의 방출장치, 불활성가스 주입장치, 냉각용수 등의 공급장치도 정답으로 인정된다. 온도계·유량계·압력계는 계측장치여서 문제에서 제외됐다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

산업안전기사실기(작업형) 2022년 2회 3부 9문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요산업안전기사 실기(작업형) 기출문제 암기장 전체 보기