동영상의 장소에 적절한 가스누출감지경보기의 (1) 설치위치와 (2) 경보설정값(%)을 상세 페이지
동영상의 장소에 적절한 가스누출감지경보기의 (1) 설치위치와 (2) 경보설정값(%)을 쓰시오.
[상황]
작업자가 LPG저장소 문을 열고 들어가 어두워서 벽 스위치를 누르는 순간 스파크가 발생하며 폭발한다.
해설
a: 설치위치 — 바닥 근처 낮은 곳에 설치
b: 경보설정값 — 폭발하한계의 25% 이하
[해설]
가스누출감지경보기의 설치 높이는 감지 대상 가스의 비중으로 정한다. 공기보다 가벼운 가스는 천장 등 높은 곳에, 공기보다 무거운 가스는 지면(바닥)에 가까운 낮은 곳에 설치한다. LPG는 프로판·부탄이 주성분으로 공기보다 무거워 누출되면 바닥에 깔려 체류하므로 바닥 근처 낮은 위치가 설치위치가 된다. 경보설정값은 가연성 가스의 경우 폭발하한계의 25% 이하, 독성가스의 경우 허용노출기준(TLV-TWA) 이하로 설정한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.