동영상의 장소에 적절한 가스누출감지경보기의 (가) 설치위치와 (나) 경보설정값(%)을 상세 페이지
에듀윌 산업안전기사 실기 한권끝장 (필답형+작업형) / 전 2권 / 2026 산안기 최신판 최신법령 완벽 반영 예림아이, 에듀윌🚀 최신판 가격보기
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
동영상의 장소에 적절한 가스누출감지경보기의 (가) 설치위치와 (나) 경보설정값(%)을 쓰시오.
[상황]
작업자가 LPG저장소 문을 열고 들어가 벽 스위치로 전등을 켜는 순간 폭발한다.
해설
a: 설치위치 — 바닥 근처 낮은 곳에 설치
b: 경보설정값 — 폭발하한계의 25% 이하
[해설]
가스누출감지경보기 설치에 관한 기술상의 지침에 따르면 감지기의 설치 위치는 대상 가스의 비중에 따라 정한다. 공기보다 가벼운 가스는 천장 부근에, 공기보다 무거운 가스는 바닥 부근에 설치하는데, LPG는 공기보다 무거워 낮은 곳에 체류하므로 바닥면에 가까운 낮은 곳에 설치한다. 경보설정값은 가연성 가스의 경우 폭발하한계(LEL)의 25% 이하, 독성가스의 경우 허용노출기준(TLV-TWA) 이하로 설정한다.