출제 25-1/23-2/21-3

동영상의 장소에 적절한 가스누출감지경보기의 ① 설치위치와 ② 경보설정값(%)을 쓰시오.


[상황]

작업자가 LPG저장소 문을 열고 들어가 어두워서 벽 스위치를 누르는 순간 스파크가 발생하며 폭발한다.

해설

① 설치위치 — 바닥 근처 낮은 곳에 설치

② 경보설정값 — 폭발하한계의 25% 이하


[해설]

가스누출감지경보기 설치에 관한 KOSHA GUIDE는 감지대상 가스의 비중에 따라 설치높이를 달리하도록 하고 있다.

공기보다 무거운 가스는 바닥면에 가까운 낮은 곳에, 공기보다 가벼운 가스는 천장에 가까운 높은 곳에 설치하는데, LPG(프로판·부탄)는 공기보다 무거워 누출되면 바닥에 체류하므로 낮은 위치가 적합하다.

경보설정값은 가연성 가스의 경우 폭발하한계(LEL)의 25% 이하, 독성가스의 경우 허용노출기준 이하로 설정한다.