모두CBT

▣ 타워크레인 작업 시의 악천후 시 조치사항이다 괄호를 상세 페이지

▣ 타워크레인 작업 시의 악천후 시 조치사항이다 괄호를 적으시오

- 순간풍속이 초당 ( )를 초과 : 타워크레인의 설치, 수리, 점검 또는 해체작업중지

- 순간풍속이 초당 15미터를 초과 : 타워크레인 운전작업을 중지 

- 순간풍속이 초당 ( )를 초과 : 옥외에 설치되어 있는 주행크레인 이탈방지조치

- 순간풍속이 초당 30미터를 초과하는 바람이 불거나 중진이상의 지진이 있는 후 : 옥외 양중기 각 부위 이상 점검

- 순간풍속이 초당 35미터를 초과 : 옥외 승강기 및 건설작업용 리 

프트에 대하여 받침수를 증가시키는등 승강기가 무너지는 것을 방지하기 위한 조치

해설

- 순간풍속이 초당 (10미터)를 초과 : 타워크레인의 설치, 수리, 점검 또는 해체작업중지

- 순간풍속이 초당 15미터를 초과 : 타워크레인 운전작업을 중지 

- 순간풍속이 초당 (30미터)를 초과 : 옥외에 설치되어 있는 주행크레인 이탈방지조치

- 순간풍속이 초당 30미터를 초과하는 바람이 불거나 중진이상의 지진이 있는 후 : 옥외 양중기 각 부위 이상 점검

- 순간풍속이 초당 35미터를 초과 : 옥외 승강기 및 건설작업용 리 

프트에 대하여 받침수를 증가시키는등 승강기가 무너지는 것을 방지하기 위한 조치

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.