작업자가 전압이 300V인 충전부분에 물에 젖은 손이 접촉, 감전되어 사망했다. 상세 페이지
1
작업자가 전압이 300V인 충전부분에 물에 젖은 손이 접촉, 감전되어 사망했다.
(단 인체의 저항은 1,000Ω)
① 심실세동 전류(mA)를 구하시오.
② 통전시간(초)을 구하시오.
해설
① 심실세동전류(mA)
저항R = 1,000 / 25 = 40Ω (물에 젖으면 인체저항은 1/25로감소)
전류I = 전압 / 저항 = 300 / 40 = 7.5A = 7,500mA
② 통전시간(초)
I = 통전전류(mA), T = 통전시간(s)
I = 165 /
7,500 = 165 /
T = (165/7,500)2 = 0.000484초 (≒ 0.484ms)
[해설]
인체 저항은 물에 젖으면 약 1/25로 감소한다고 본다. 따라서 R = 1,000 ÷ 25 = 40 Ω이 되고, 옴의 법칙에 따라 통전전류는 I = 300 ÷ 40 = 7.5 A = 7,500 mA이다.
심실세동 한계전류는 달지엘(Dalziel)의 식 (I는 mA, T는 통전시간 초)로 주어진다. 이 식을 T에 대해 풀면 이다.
I = 7,500 mA를 대입하면 T = (165 / 7,500)² = 가 되어 통전시간은 0.000484초이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.