흙의 동상 방지 대책 4가지를 쓰시오. | 2013년 건설안전기사실기(필답형) 4회차 기출문제 상세 페이지
5
흙의 동상 방지 대책 4가지를 쓰시오.
해설
① 동결심도 아래에 배수층을 설치할 것
② 배수구 설치로 지하수위를 낮출 것
③ 모관수 상승을 차단하는 층(차단층)을 설치할 것
④ 단열재료를 삽입할 것
[해설]
동상은 흙 속 물이 얼어 얼음렌즈가 자라면서 지반이 솟아오르는 현상으로, 동결온도·물 공급·동상성 흙이 겹칠 때 생긴다. 대책은 주로 물 공급을 끊거나 냉기를 막는 쪽이다.
- 동결심도 아래에 배수층을 두면 얼 수 있는 깊이까지 물이 올라오지 못한다.
- 배수구로 지하수위를 낮추면 얼음렌즈에 공급될 물이 줄어든다.
- 차단층은 모세관 현상으로 물이 빨려 올라오는 것(모관수 상승)을 막는다.
- 단열재료를 넣으면 냉기가 지반 속으로 전달되지 않아 동결 깊이가 얕아진다.
혼동 주의: 동상에 가장 취약한 흙은 모관상승고와 투수성을 함께 갖춘 실트다. 봄에 언 흙이 녹아 지지력을 잃는 것은 연화현상이라 한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요