흙의 동상 방지 대책 4가지를 쓰시오. | 2021년 건설안전기사실기(필답형) 4회차 기출문제 상세 페이지
3
흙의 동상 방지 대책 4가지를 쓰시오.
해설
① 동결심도 아래에 배수층을 설치할 것
② 배수구 설치로 지하수위를 낮출 것
③ 모관수 상승을 차단하는 층(차단층)을 설치할 것
④ 단열재료를 삽입할 것
[해설]
동상은 흙 속의 물이 얼어 얼음렌즈가 자라면서 지반이 솟아오르는 현상이다. 이 현상은 동결온도·물의 공급·동상이 잘 일어나는 흙 세 조건이 겹쳐야 생기므로, 그중 하나를 끊는 것이 대책이다.
- 동결심도 아래에 배수층을 두면 얼음렌즈로 올라가는 아래쪽 물길이 빠진다.
- 배수구로 지하수위를 낮추면 물의 공급원이 동결선에서 멀어진다.
- 차단층은 조립재 등으로 층을 만들어 모관현상으로 물이 빨려 올라오는 것을 끊는다.
- 단열재료를 넣으면 냉기가 지반 깊이 전달되지 않아 동결 자체가 막힌다.
앞의 세 가지는 물의 공급을 끊는 대책이고, 단열재료는 온도를 막는 대책이다. 모관상승고와 투수성이 함께 큰 실트가 동상에 가장 취약하다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.