모두CBT

가스폭발 또는 분진폭발 위험장소의 내화구조로 해야 하는 부분 3가지 | 2017년 산업안전기사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지

14

가스폭발 또는 분진폭발 위험장소의 내화구조로 해야 하는 부분 3가지

해설

① 건축물의 기둥 및 보: 지상 1층 (높이가 6m를 초과하면 6m까지)

② 배관-전선관 등의 지지대: 지상 1단 (높이가 6m를 초과하면 6m까지)

③ 위험물 저장-취급용기의 지지대: 지지대 끝부분까지 (높이가 30cm 이하인 것은 제외)


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙 제270조는 가스폭발·분진폭발 위험장소에 설치하는 건축물 등에서 이 세 부분을 내화구조로 하도록 정한다.

  • 건축물의 기둥 및 보 — 지상 1층까지이며, 1층 높이가 6m를 넘으면 6m까지.
  • 배관·전선관 등의 지지대 — 지상에서 1단까지이며, 1단 높이가 6m를 넘으면 6m까지.
  • 위험물 저장·취급용기의 지지대 — 지상에서 지지대 끝부분까지이며, 높이 30cm 이하인 것은 제외.

불이 났을 때 구조물이 무너져 설비가 떨어지거나 배관이 터지는 2차 피해를 막으려는 것이다. 물 분무시설·폼 헤드설비 같은 자동소화설비로 화재 시 2시간 이상 안전성을 유지할 수 있으면 내화구조로 하지 않아도 된다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

2017년 산업안전기사실기(필답형) 3회차 14문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요산업안전기사 실기(필답형) 기출문제 암기장 전체 보기