P형 10회로 수신기에 대한 절연저항시험과 절연내력시험 방법과 그 기준을 설명하시오. 상세 페이지
P형 10회로 수신기에 대한 절연저항시험과 절연내력시험 방법과 그 기준을 설명하시오. (단, 정격전압이 220V라고 한다.)
(1) 절연저항시험
수신기의 절연된 충전부와 외함간 :
교류 입력측과 외함간 및 절연된 선로간 :
(2) 절연내력시험
해설
(1) 절연저항시험
수신기의 절연된 충전부와 외함간 : 직류 500V 절연저항계로 측정하여 5MΩ 이상일 것
교류 입력측과 외함간 및 절연된 선로간 : 직류 500V 절연저항계로 측정하여 20MΩ 이상일 것
(2) 절연내력시험 : 1440V의 실효전압을 가하여 1분 이상 견딜 것
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.