P형 10회로 수신기에 대한 절연저항시험방법과 그 기준을 설명하시오 (단, 정격전압이 상세 페이지
P형 10회로 수신기에 대한 절연저항시험방법과 그 기준을 설명하시오 (단, 정격전압이 220V라고 한다)
절연저항시험
- 수신기의 절연된 충전부와 외함간 :
- 교류 입력측과 외함간 및 절연된 선로간 :
절연내력시험 :
해설
절연저항시험
- 수신기와 절연된 충전부와 외함간 : 직류 500V 절연저항계로 5M옴 이상
- 교류 입력측과 외함간 및 절연된 선로간 : 직류 500V 절연저항계로 20M옴 이상
- 절연내력시험 : 1440V의 실효전압으로 1분 이상 견딜 것