모두CBT

수신기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 따른 내용이다 괄호 채우기 상세 페이지

수신기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 따른 내용이다 괄호 채우기


[절연저항시험]

1. 수신기의 절연된 충전부와 외함간의 절연저항은 직류 500V 의 절연저항계로 측정한 값이 (1) (교류입력 측과 외함 간에는 20MΩ 이상이어야 한다

2. 절연된 선로 간의 절연저항은 직류 500V 의 절연저항계로 측정한 값이 20MΩ 이상이어야 한다


[절연내력시험]

시험부위의 절연내력은 60HZ 의 정현파에 가까운 실효전압 500V (정격전압이 60V를 넘고 150V 이하인 것은 (2), 정격전압이 150V를 넘는 것은 그정격전압에 2를 곱하여 1천을 더한 값) 의 교류전압을 가하는 시험에서 (3)

견디는 것이어야 한다

해설

1. 5MΩ (밀리옴이라고 읽음)

2. 1000V

3. 1분 간