보기의 교류아크용접기의 자동전격방지기 표시사항을 상세히 기술하시오. [… | 2014년 산업안전산업기사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지

6
보기의 교류아크용접기의 자동전격방지기 표시사항을 상세히 기술하시오. [보기] ① SP - ② 3A - H
해설
① SP : 외장형 ② 3 : 300A , A : 용접기에 내장되어 있는 콘덴서의 유무에 관계없이 사용할 수 있는 것


[해설]

교류아크용접기용 자동전격방지기는 명판 기호로 형식과 정격을 나타낸다.

  • SP — 용접기 밖에 따로 붙이는 외장형 전격방지기를 뜻한다.
  • 3 — 정격전류 300 A급 용접기에 쓰는 것이다.
  • A — 용접기 안에 콘덴서가 있든 없든 관계없이 쓸 수 있는 것이다.

뒤에 붙은 H는 시동감도 구분 기호로 고저항시동형을 뜻한다.