습윤 상태에서 작업하는 장소에 있는 교류아크용접기에 사업주가 설치해야 하는 방호장치를 1가지

해설

자동전격방지기


해설

교류아크용접기는 무부하 시에도 비교적 높은 2차 무부하전압이 걸려 있어, 도전성이 높은 장소에서는 근로자가 감전될 위험이 크다. 산업안전보건기준에 관한 규칙 제306조제2항은 선박 이중선체 내부·높이 2미터 이상의 철골 등 도전성 물체 접촉 우려 장소와 함께, 근로자가 물·땀 등으로 인하여 도전성이 높은 습윤 상태에서 작업하는 장소에서 교류아크용접기(자동용접기 제외)를 사용할 때 자동전격방지기 설치를 의무화한다. 자동전격방지기는 용접봉을 모재에 대지 않은 대기 상태에서는 출력전압을 안전한 수준으로 낮추고, 용접봉이 모재에 닿는 순간에만 순간적으로 용접전압을 공급하는 방식으로 무부하전압에 의한 감전을 막는다. 습윤 상태는 인체 저항이 낮아져 같은 전압에서도 흐르는 전류가 커지므로 특히 위험도가 높다.