모두CBT

습윤 상태에서 작업하는 장소에 있는… | 2019년 산업안전산업기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지

8

습윤 상태에서 작업하는 장소에 있는 교류아크용접기에 사업주가 설치해야 하는 방호장치를 1가지

해설

자동전격방지기


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙은 물·땀 등으로 도전성이 높은 습윤 장소에서 교류아크용접기를 쓸 때 자동전격방지기를 설치하도록 의무화한다.

자동전격방지기는 용접을 쉬는 동안 2차 무부하전압을 안전한 낮은 전압으로 떨어뜨리고, 용접봉이 모재에 닿을 때만 용접전압을 공급하는 장치다. 습윤 상태에서는 인체 저항이 낮아 같은 전압에도 큰 전류가 흐르므로, 무부하전압에 의한 감전을 막는 것이 핵심이다.

혼동 주의: 같은 규정은 선박 이중선체 내부, 높이 2미터 이상 철골 위 등 도전체 접촉 우려 장소에도 적용되며, 자동용접기는 설치 대상에서 제외된다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

2019년 산업안전산업기사실기(필답형) 1회차 12문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요산업안전산업기사 실기(필답형) 기출문제 암기장 전체 보기