정격용량 200 [kVA], 정격 1차전압 2,000 [V]인 단상변압… | [7급 군무원 전기기기] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 군무원 전기기기] 26년 1회차
정격용량 200 [kVA], 정격 1차전압 2,000 [V]인 단상변압기에서 단락시험을 시행한 결과, 1차측에 100 [V]를 인가하였을 때 정격전류가 흘렀고 입력전력은 6,000 [W]이었다. 이 변압기를 정격부하·지상역률 0.8로 운전할 때 전압변동률 ε [%]의 값으로 가장 적절한 것은?
1
2.4
2
4.8
3
5.0
4
7.0
해설

전압변동률은 4.8 %이다.

단락시험 값에서 %저항과 %리액턴스를 구한다.

%R=6000200000×100=3 %\%R=\dfrac{6000}{200000}\times100=3\,\%, %Z=1002000×100=5 %\%Z=\dfrac{100}{2000}\times100=5\,\%

%X=52−32=4 %\%X=\sqrt{5^2-3^2}=4\,\%

ε=3×0.8+4×0.6=4.8 %\varepsilon=3\times0.8+4\times0.6=4.8\,\%

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 군무원 전기기기] 26년 1회차 25문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 군무원 전기기기 기출문제 암기장 전체 보기