3,000[V], 1,500[kVA], 동기 임피던스 3[Ω]인 동일 … | [9급 서울시 전기기기] 14년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[9급 서울시 전기기기] 14년 1회차
3,000[V], 1,500[kVA], 동기 임피던스 3[Ω]인 동일 정격의 두 동기 발전기를 병렬 운전하던 중 한 쪽 계자 전류가 증가해서 각 상의 유도 기전력 사이에 300[V]의 전압차가 발생했다면 두 발전기 사이에 흐르는 무효 횡류[A]는?
1
15
2
20
3
30
4
40
5
50
해설

무효 횡류는 50[A]이다.

기전력 차가 두 발전기의 동기 임피던스를 거쳐 순환하므로 Ic=Er2ZsI_c=\dfrac{E_r}{2Z_s}이다.

Ic=3002×3=50 AI_c=\dfrac{300}{2\times3}=50\,\mathrm{A}

  • 15[A]: 순환 경로 임피던스를 지나치게 크게 잡은 값이다.
  • 20[A]: 순환 경로 임피던스를 지나치게 크게 잡은 값이다.
  • 30[A]: 임피던스 합을 잘못 잡은 값이다.
  • 40[A]: 공식에 맞지 않으며, 임피던스는 두 대의 합을 쓴다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요