일정한 크기의 3상 평형 임피던스 부하에 전원을 가했을 때 선로에 100[A]의 3상 대칭 전류가 흘렀다. 권선비 2:1인 단상변압기 3대를 로 결선하여 위의 전원과 부하 사이에 삽입하였다. 전원 측 선로에 흐르는 전류의 값[A]은?1
75
2
87
3
133
4
150
해설
전원 측 선로전류는 75 [A]이다.
권선비 2:1 변압기를 △-Y로 결선하면 2차 선간전압은 가 된다.
부하 임피던스가 일정하므로 부하전류:
전력 보존: