출제가치 매우높음 ★★★지상 12층(연면적 15,000 ㎡) 규모의 신… | 2027 개편 점검실무행정 예상문제 상세 페이지

출제가치 매우높음 ★★★

지상 12층(연면적 15,000 ㎡) 규모의 신축 업무시설에 설치된 소화배관 도면 및 현장을 점검한 결과 다음과 같은 사항이 확인되었다. 「옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102)」 및 「연결송수관설비의 화재안전기술기준(NFTC 502)

」에 비추어 부적합 사항 3가지를 찾아 지적하고, 그에 따른 조치사항을 각각 기술하시오.


[점검 현황]

1층~6층 구간은 옥내소화전설비와 연결송수관설비의 배관을 겸용하고 있으며, 주배관(입상관)은 80A, 각 층 옥내소화전 방수구로 연결되는 가지배관은 40A로 시공되어 있다.

7층~12층 구간은 스프링클러설비의 주배관(100A)과 연결송수관설비의 배관을 겸용하여 설치하였다.


해설

지적사항 1 (겸용 주배관 구경 부족). 옥내소화전설비와 연결송수관설비의 배관을 겸용하는 1층~6층 구간의 주배관 구경이 80 mm로 기준(100 mm 이상)에 미달함.

조치사항. 겸용하는 주배관의 구경을 100 mm 이상으로 교체할 것.


지적사항 2 (방수구 연결배관 구경 부족). 연결송수관설비 배관과 겸용 시 옥내소화전 방수구로 연결되는 가지배관 구경이 일반 옥내소화전 기준인 40 mm로 시공되어 기준(65 mm 이상)에 미달함.

조치사항. 방수구로 연결되는 배관의 구경을 65 mm 이상으로 교체할 것.


지적사항 3 (스프링클러설비 주배관과의 겸용 부적합). 7층~12층 구간에서 연결송수관설비의 주배관을 스프링클러설비의 배관과 겸용하여 설치함.

조치사항. 연결송수관설비의 주배관은 구경 100 mm 이상의 전용배관으로 별도 설치하거나, 구경 100 mm 이상인 옥내소화전설비의 배관과만 겸용하도록 재시공할 것.