「옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102)」상 배관의 구경 기… | 옥내소화전 화재안전기술기준 상세 페이지

「옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102)」상 배관의 구경 기준에 대하여 다음 각 물음에 답하시오. (단, 호스릴옥내소화전설비의 경우를 괄호 안에 함께 병기할 것)


1. 펌프의 토출 측 주배관의 구경 기준을 쓰시오.

2. 옥내소화전방수구와 연결되는 가지배관의 구경 기준을 쓰시오.

3. 주배관 중 수직배관의 구경 기준을 쓰시오.


해설

1. 펌프 토출 측 주배관: 유속 4 m/s 이하를 만족하는 크기 이상

2. 가지배관: 40 mm 이상 (호스릴옥내소화전설비는 25 mm 이상)

3. 수직배관: 50 mm 이상 (호스릴옥내소화전설비는 32 mm 이상)