「옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102)」상 배관의 구경 기… | 옥내소화전 화재안전기술기준 상세 페이지
「옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102)」상 배관의 구경 기준에 대하여 다음 각 물음에 답하시오. (단, 호스릴옥내소화전설비의 경우를 괄호 안에 함께 병기할 것)
1. 펌프의 토출 측 주배관의 구경 기준을 쓰시오.
2. 옥내소화전방수구와 연결되는 가지배관의 구경 기준을 쓰시오.
3. 주배관 중 수직배관의 구경 기준을 쓰시오.
해설
1. 펌프 토출 측 주배관: 유속 4 m/s 이하를 만족하는 크기 이상
2. 가지배관: 40 mm 이상 (호스릴옥내소화전설비는 25 mm 이상)
3. 수직배관: 50 mm 이상 (호스릴옥내소화전설비는 32 mm 이상)
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요
이어서 풀어보기
옥내소화전 화재안전기술기준 35문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요비슷한 기출
- 옥내소화전설비의화재안전기술기준상물올림장치의설치기준중일부이다.()에들어갈것으로옳은것은? 수조의유효수량은(ㄱ)l이상으로하되,구경(ㄴ)mm이상의급수배관2024년 24회 소방시설의 구조 원리
- 다음은옥내소화전설비의화재안전기준에관한내용이다.()안에들어갈내용이순서대로옳은것은? 펌프의성능은체절운전시정격토출압력의()%를초과하지아니하고,정격토출량2014년 14회 소방시설의 구조원리
- 화재안전기술기준상48층인건축물에서,옥내소화전의설치개수는층당6개일때옥내소화전설비의수원의최소저수량(m³)은?(단,옥상수조는제외한다.) ①5.22025년 25회 소방시설의 구조 원리