용량 200 [kVA]의 단상변압기에서 전부하시의 동손은 2.4 [kW], 철손은 1.6 [kW]이다. 지금 역률이 0.8이라고 하면 변압기의 대략적인 효율 [%]은?
1
95.5
2
96.5
3
97.5
4
98.5
해설

변압기의 효율은 약 97.5 %이다.

출력 P=200×0.8=160 kWP=200\times0.8=160\ \mathrm{kW}, 전손실 Pc+Pi=2.4+1.6=4.0 kWP_c+P_i=2.4+1.6=4.0\ \mathrm{kW}

η=160160+4.0×100≈97.56 %\eta=\dfrac{160}{160+4.0}\times100\approx97.56\ \%

전부하이므로 동손을 그대로 쓰며, 효율의 분모에는 출력+철손+동손이 들어간다.