3,000/400 [V], 30 [kVA]인 단상변압기의 2차측을 단락… | [7급 국가직 전기기기] 08년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 전기기기] 08년 1회차
3,000/400 [V], 30 [kVA]인 단상변압기의 2차측을 단락하여 1차측에 300 [V]를 인가하니 2차측에 120 [A]가 흘렀다. 이 변압기의 백분율 임피던스 강하[%]는?
1
6.25
2
12.15
3
13.33
4
15.26
해설
백분율 임피던스 강하는 6.25 %이다.
시험 전류를 정격전류로 환산한 임피던스 전압을 1차 정격전압으로 나눈다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요