전달함수 G(s)=s(s+a)b(단, a=0, b=0)로 주어진 제어대상에 대하여 음의 단위 피드백 제어시스템을 구성할 때 제어시스템의 고유주파수 ωn은?
(단, 제어시스템 입력 R(s)=s21, 정상상태오차 ess=0.05, 감쇠비 ζ=1이다)
해설
고유주파수는 ωn=40이다.
폐루프 특성방정식은 s2+as+b=0이므로 ωn2=b, 2ζωn=a이고, ζ=1에서 a=2ωn이다.
1형 시스템의 속도 편차 상수 Kv=lims→0sG(s)=ab이므로
ess=ba=0.05 ⇒ b=20a
대입하면
ωn2=20⋅2ωn ⇒ ωn=40
- 10, 20, 30 — 위 두 조건을 동시에 만족하지 않는다. 예컨대 20이면 a=40, b=400으로 ess=0.1이 된다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요