역률 1일 때, 출력 3 [kW]와 6 [kW]에서 동일효율 80 [%… | [7급 국가직 전기기기] 12년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 전기기기] 12년 1회차
역률 1일 때, 출력 3 [kW]와 6 [kW]에서 동일효율 80 [%]인 단상 변압기가 있다. 출력 3 [kW]일 때, 동손 [W]은?
1
250
2
500
3
750
4
1,000
해설

출력 3 kW에서의 동손은 250 W이다.

총손실: 3 kW일 때 30000.8−3000=750 W\dfrac{3000}{0.8}-3000=750\ \mathrm{W}, 6 kW일 때 60000.8−6000=1500 W\dfrac{6000}{0.8}-6000=1500\ \mathrm{W}

철손 PiP_i는 일정하고 동손은 부하의 제곱에 비례하므로, 3 kW 동손을 PcP_c라 하면 6 kW 동손은 4Pc4P_c이다.
Pi+Pc=750, Pi+4Pc=1500P_i+P_c=750,\ P_i+4P_c=1500
3Pc=750⇒Pc=250 W3P_c=750 \Rightarrow P_c=250\ \mathrm{W} (철손 500 W500\ \mathrm{W})