폐루프(closed-loop) 전달함수 \frac{Y(s)}{R(s)}… | [7급 국가직 자동제어] 12년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 자동제어] 12년 1회차
폐루프(closed-loop) 전달함수 Y(s)R(s)=ωn2s2+2ζωns+ωn2\frac{Y(s)}{R(s)}=\frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2} 에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
0<ζ<10<\zeta<1일 때, 시스템은 부족감쇠(underdamped) 운동을 한다.
2
0보다 큰 ζ\zeta값에 대하여 ζ\zeta가 커질수록 복소 ss-평면(ss-plane)에서 특성방정식(characteristic equation)의 근(root)의 위치가 허수축(jωj\omega)에 가까워진다.
3
ωn\omega_n값이 커질수록 복소 ss-평면에서 특성방정식의 근의 위치가 원점에서부터 멀어진다.
4
단위계단응답 해석에서 정의되는 최대 오버슈트(maximum overshoot)의 크기는 ζ\zeta에 종속되고 ωn\omega_n과는 무관하다.
해설

옳지 않은 설명은 감쇠비가 커질수록 근이 허수축에 가까워진다는 진술이다.

부족감쇠일 때 특성근은 s=−ζωn±jωn1−ζ2s=-\zeta\omega_n\pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2} 이므로, ζ\zeta가 커지면 실수부 크기 ζωn\zeta\omega_n가 커져 근이 허수축에서 멀어진다.

  • 0<ζ<10<\zeta<1이면 근이 복소수 쌍이 되어 부족감쇠 진동을 하므로 옳다.
  • 근의 원점으로부터 거리는 ∣s∣=ωn|s|=\omega_n이므로 ωn\omega_n이 커질수록 원점에서 멀어져 옳다.
  • 최대 오버슈트는 e−ζπ/1−ζ2e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}로 ζ\zeta만의 함수이므로 옳다.