정격 500 [kVA], 3,300/200 [V]인 단상변압기 2대의 … | [7급 국가직 전기기기] 13년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 전기기기] 13년 1회차
정격 500 [kVA], 3,300/200 [V]인 단상변압기 2대의 백분율임피던스 강하가 각각 1.5 [%]와 2.5 [%]이다. 단상변압기 2대를 병렬로 연결하면 변압기의 병렬합성용량 [kVA]은?
1
250
2
800
3
830
4
980
해설
병렬합성용량은 800 kVA이다 — 퍼센트 임피던스가 작은 변압기가 먼저 정격에 도달한다.
부하분담: 정격용량이 같으면 분담은 퍼센트 임피던스에 반비례하므로
1.5 % 변압기가 정격 500 kVA일 때 다른 변압기:
합성용량: . 단순 합인 1000 kVA까지 걸면 퍼센트 임피던스가 작은 쪽이 과부하된다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요
이어서 풀어보기
[7급 국가직 전기기기] 13년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요비슷한 기출
- 3,150/210[v]단상변압기2대의용량·%임피던스강하는각각750[kva]·2.5[%],600[kva]·3[%]이다.병렬운전하여2차측에1,050[kva]부하를걸때전기기사 실기 2025년 1회 기출유형문제
- 3,150/210[v]변압기두대의용량이각각250[kva],200[kva],%임피던스강하가각각2.7[%],3[%]일때병렬합성용량[kva]은? 병렬운전시부하분담은정격전기기사 실기 2023년 2회 기출유형문제
- 2대의단상변압기로3상전력을얻는v결선방식의이용률은약몇%인가? ①22.9 ②33.3 ③57.7 ④86.6 <p2022년 22회 소방수리학, 약제화학 및 소방전기