정격 500 [kVA], 3,300/200 [V]인 단상변압기 2대의 … | [7급 국가직 전기기기] 13년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 전기기기] 13년 1회차
정격 500 [kVA], 3,300/200 [V]인 단상변압기 2대의 백분율임피던스 강하가 각각 1.5 [%]와 2.5 [%]이다. 단상변압기 2대를 병렬로 연결하면 변압기의 병렬합성용량 [kVA]은?
1
250
2
800
3
830
4
980
해설

병렬합성용량은 800 kVA이다 — 퍼센트 임피던스가 작은 변압기가 먼저 정격에 도달한다.

부하분담: 정격용량이 같으면 분담은 퍼센트 임피던스에 반비례하므로 PaPb=zbza=2.51.5\dfrac{P_a}{P_b}=\dfrac{z_b}{z_a}=\dfrac{2.5}{1.5}

1.5 % 변압기가 정격 500 kVA일 때 다른 변압기: Pb=500×1.52.5=300 kVAP_b=500\times\dfrac{1.5}{2.5}=300\ \mathrm{kVA}

합성용량: 500+300=800 kVA500+300=800\ \mathrm{kVA}. 단순 합인 1000 kVA까지 걸면 퍼센트 임피던스가 작은 쪽이 과부하된다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 국가직 전기기기] 13년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 국가직 전기기기 기출문제 암기장 전체 보기