제어대상 G가 아래와 같은 상태공간 방정식으로 주어질 때, 피드백 제어… | [7급 국가직 자동제어] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 자동제어] 16년 1회차
제어대상 GG가 아래와 같은 상태공간 방정식으로 주어질 때, 피드백 제어시스템의 모든 극점의 실수부가 0보다 작기 위한 KK의 범위는?
[x˙1x˙2]=[01−12][x1x2]+[01]u\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\\dot{x}_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&1\\-1&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}u
y=[01][x1x2]y=\begin{bmatrix}0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}

문제 이미지
1
0<K<10<K<1
2
K>1K>1
3
0<K<20<K<2
4
K>2K>2
해설

모든 폐루프 극점의 실수부가 음수가 되는 범위는 K > 2이다.

제어대상의 전달함수를 구하면 det⁡(sI−A)=s2−2s+1\det(sI-A)=s^2-2s+1이고
G(s)=C(sI−A)−1B=ss2−2s+1G(s)=C(sI-A)^{-1}B=\dfrac{s}{s^2-2s+1}

폐루프 특성방정식 1+KG(s)=01+KG(s)=0에서 s2+(K−2)s+1=0s^2+(K-2)s+1=0이다. 2차식은 모든 계수가 양수이면 안정하므로 K−2>0K-2\gt 0이다.

  • 0 < K < 1이면 s의 계수가 음수여서 불안정하다.
  • K > 1에는 1 < K ≤ 2처럼 불안정한 구간이 포함된다.
  • 0 < K < 2이면 s의 계수가 음수여서 불안정하다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 국가직 자동제어] 16년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 국가직 자동제어 기출문제 암기장 전체 보기