다음 전방경로(forward path) 전달함수를 갖는 단위 피드백 제… | [7급 국가직 자동제어] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 자동제어] 16년 1회차
다음 전방경로(forward path) 전달함수를 갖는 단위 피드백 제어시스템이 안정할 KK의 범위와 안정한계(marginally stable)에 놓일 때의 주파수 ωs\omega_s[rad/sec]는?
G(s)=Ks(s+10)(s+20)G(s)=\frac{K}{s(s+10)(s+20)}
1
K>6000, ωs=200K>6000,\ \omega_s=\sqrt{200}
2
0<K<6000, ωs=2000<K<6000,\ \omega_s=\sqrt{200}
3
K>6000, ωs=20K>6000,\ \omega_s=\sqrt{20}
4
0<K<6000, ωs=200<K<6000,\ \omega_s=\sqrt{20}
해설

안정 범위는 0<K<60000\lt K\lt 6000, 안정한계 주파수는 ωs=200\omega_s=\sqrt{200}이다.

특성방정식: s3+30s2+200s+K=0s^3+30s^2+200s+K=0
라우스 판별: s1s^1 행 30⋅200−K30>0⇒K<6000\dfrac{30\cdot200-K}{30}\gt 0\Rightarrow K\lt 6000, s0s^0 행 K>0K\gt 0

K=6000K=6000일 때 보조방정식 30s2+6000=0⇒s=±j20030s^2+6000=0\Rightarrow s=\pm j\sqrt{200}

  • K>6000K\gt 6000과 200\sqrt{200}의 조합은 주파수는 맞지만 K>6000K\gt 6000에서 첫 열 부호가 바뀌어 불안정하다.
  • 0<K<60000\lt K\lt 6000과 20\sqrt{20}의 조합은 보조방정식에서 ω2=200\omega^2=200이므로 주파수가 틀리다.
  • K>6000K\gt 6000과 20\sqrt{20}의 조합은 범위와 주파수가 모두 틀리다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 국가직 자동제어] 16년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 국가직 자동제어 기출문제 암기장 전체 보기