자기용량 1 [kVA], 3000/200 [V]의 단상 변압기를 단권 … | [7급 국가직 전기기기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 전기기기] 18년 1회차
자기용량 1 [kVA], 3000/200 [V]의 단상 변압기를 단권 변압기로 결선해서 3000/3200 [V]의 승압기로 사용할 때, 그 부하용량[kVA]은?
1
8
2
16
3
24
4
32
해설

부하용량은 16 kVA16\,\mathrm{kVA}이다.

자기용량과 부하용량의 비: PsPL=Vh−VlVh=3200−30003200=116\dfrac{P_s}{P_L}=\dfrac{V_h-V_l}{V_h}=\dfrac{3200-3000}{3200}=\dfrac{1}{16}

부하용량: PL=1×16=16 kVAP_L=1\times16=16\,\mathrm{kVA}
검산: 직렬권선 정격전류 1000/200=5 A1000/200=5\,\mathrm{A}, 3200×5=16000 VA3200\times5=16000\,\mathrm{VA}

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 국가직 전기기기] 18년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 국가직 전기기기 기출문제 암기장 전체 보기