정격용량 20 [kVA], 철손 1,875 [W], 동손 5,000 [… | [7급 국가직 전기기기] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 전기기기] 19년 1회차
정격용량 20 [kVA], 철손 1,875 [W], 동손 5,000 [W]인 단상변압기가 있다. 이 변압기가 24시간 기준으로 다음과 같이 사용되었을 때, 1일 동안의 전체 출력량[kWh]은?
| 부하[%] | 0 | 40 | 80 | 100 |
| 역률(지상) | - | 0.60 | 0.80 | 0.85 |
| 사용시간[h] | 8 | 5 | 5 | 6 |
1
165
2
190
3
215
4
240
해설
1일 전체 출력량은 이다.
출력량은 용량 × 부하율 × 역률 × 시간의 합이며, 손실은 출력에 포함되지 않는다.
40 %:
80 %:
100 %:
합계:
- 240: 역률을 곱하지 않고 피상전력량으로 계산한 값이다.
- 165: 계산값과 맞지 않는다.
- 215: 계산값과 맞지 않는다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요