정격용량 20 [kVA], 철손 1,875 [W], 동손 5,000 [… | [7급 국가직 전기기기] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 전기기기] 19년 1회차
정격용량 20 [kVA], 철손 1,875 [W], 동손 5,000 [W]인 단상변압기가 있다. 이 변압기가 24시간 기준으로 다음과 같이 사용되었을 때, 1일 동안의 전체 출력량[kWh]은?
부하[%]04080100
역률(지상)-0.600.800.85
사용시간[h]8556
1
165
2
190
3
215
4
240
해설

1일 전체 출력량은 190 kWh190\,\mathrm{kWh}이다.

출력량은 용량 × 부하율 × 역률 × 시간의 합이며, 손실은 출력에 포함되지 않는다.

40 %: 20×0.4×0.6×5=24 kWh20\times 0.4\times 0.6\times 5=24\,\mathrm{kWh}
80 %: 20×0.8×0.8×5=64 kWh20\times 0.8\times 0.8\times 5=64\,\mathrm{kWh}
100 %: 20×1×0.85×6=102 kWh20\times 1\times 0.85\times 6=102\,\mathrm{kWh}
합계: 24+64+102=190 kWh24+64+102=190\,\mathrm{kWh}

  • 240: 역률을 곱하지 않고 피상전력량으로 계산한 값이다.
  • 165: 계산값과 맞지 않는다.
  • 215: 계산값과 맞지 않는다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 국가직 전기기기] 19년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 국가직 전기기기 기출문제 암기장 전체 보기