3상의 출력이 100 [kW]인 3상 비돌극형 동기발전기가 부하각 30 °로 운전되고 있다. 1상의 단자전압이 400 [V]일 때, 1상의 무부하 유도기전력[kV]은? (단, 1상의 동기리액턴스는 3 [Ω]이고, 전기자저항의 크기는 무시한다)
1
0.45
2
0.50
3
1.45
4
1.50
해설
1상의 무부하 유도기전력은 이다.
비돌극기의 1상 출력은 이고, 3상 출력의 1/3을 쓴다.
- 1.50: 3상 전체 출력을 1상 식에 그대로 넣은 값이다.
- 0.45: 계산값과 맞지 않는다.
- 1.45: 계산값과 맞지 않는다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요