다음은 비상용 발전기에 대한 사항이다. 각 물음에 답하시오.1. 부하는 상세 페이지
다음은 비상용 발전기에 대한 사항이다. 각 물음에 답하시오.
1. 부하는 단일 부하로서 유도전동기이다.
2. 기동용량이 1500kVA이고 기동시 전압강하는 15%까지 허용한다.
3. 발전기의 과도리액턴스는 23%로 본다.
(1) 비상용 동기발전기의 병렬운전조건 4가지를 쓰시오.
(2) 비상용으로 사용하고자 자가발전기를 구입하려고 기본적인 조사와 사양을 정한 결과 다음과 같았다.
자가발전기의 용량은 이론상 몇 [kVA] 이상의 것을 선정하여야 하는가?
해설
(1)
1. 기전력의 크기가 같을 것
2. 기전력의 위상이 같을 것
3. 기전력의 파형이 같을 것
4. 기전력의 주파수가 같을 것
(2)
- 계산과정 Pa ≥ (1/0.15 - 1 ) * 0.23 * 1500=1955kVA
답 : 1955kVA 이상