그림과 같이 단면적이 같은 단열재 A, C, D와 공기층 B로 단열되어… | [7급 국가직 전달현상] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 전달현상] 20년 1회차
그림과 같이 단면적이 같은 단열재 A, C, D와 공기층 B로 단열되어 있는 건물의 내부 벽면의 표면온도(T1)는 25 °C이고, 외부 벽면의 표면온도(T2)는 5 °C이다. 각 단열재와 공기층의 두께는 그림과 같을 때, 정상상태에서 단위면적당 열손실 속도[W m-2]는? (단, 단열재 A, C, D의 열전도도[W m-1 K-1]는 각각 0.7, 0.1, 0.06이고, 공기층의 열전달계수는 5 W m-2 K-1이다)
문제 이미지
1
2
2
4
3
6
4
8
해설

직렬 열저항을 모두 더해 온도차를 나누면 단위면적당 열손실 속도는 8 W/㎡이다.

층마다 단위면적당 열저항을 구한다. 고체층은 두께/열전도도, 공기층은 1/열전달계수이다.
RA=0.0140.7=0.02,RB=15=0.2R_A=\dfrac{0.014}{0.7}=0.02,\quad R_B=\dfrac{1}{5}=0.2
RC=0.0280.1=0.28,RD=0.120.06=2R_C=\dfrac{0.028}{0.1}=0.28,\quad R_D=\dfrac{0.12}{0.06}=2

총 열저항과 열유속을 계산한다.
ΣR=0.02+0.2+0.28+2=2.5 m2 K/W\Sigma R=0.02+0.2+0.28+2=2.5\,\mathrm{m^2\,K/W}
q=25−52.5=8 W/m2q=\dfrac{25-5}{2.5}=8\,\mathrm{W/m^2}

  • 2 W/㎡는 총 열저항이 10일 때의 값으로, 저항을 과대 계산한 결과이다.
  • 4 W/㎡는 총 열저항이 5일 때의 값이라 맞지 않는다.
  • 6 W/㎡도 계산된 총 열저항 2.5와 맞지 않는다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 국가직 전달현상] 20년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 국가직 전달현상 기출문제 암기장 전체 보기