어느 특정소방대상물의 옥내소화전설비를 점검한 결과, 최상층 옥내소화전의 노즐선단 방수압력은 0.25 MPa로 측정되었으나, 1층 옥내소화전의 방수압력은 0.82 MPa로 측정되었으며 별도의 압력 조절 설비가 설치되어 있지 않았다. 이에 대한 점검 결과(지적사항) 및 개선(조치)사항을 쓰시오.

해설

지적사항: 1층 옥내소화전의 노즐선단 방수압력이 기준치인 0.7 MPa을 초과(0.82 MPa)함에도 감압장치가 설치되어 있지 않음.


조치사항: 1층 옥내소화전의 호스접결구 인입측에 감압장치를 설치하여 노즐선단 방수압력이 0.7 MPa 이하가 되도록 조치한다.