제4류 위험물(이황화탄소 제외)을 취급하는 제조소의 옥외에 위험물취급탱… | 2026년 위험물산업기사실기 3회 기출문제 상세 페이지
15
제4류 위험물(이황화탄소 제외)을 취급하는 제조소의 옥외에 위험물취급탱크 6기(100만L 1기, 50만L 2기, 10만L 3기)를 설치한다. 50만L 탱크 1기는 별도의 방유제에 설치하고 나머지 5기는 하나의 방유제에 설치할 때, 두 방유제 용량 합계의 최솟값(L)을 구하시오.
해설
83만L(830,000L)
단독 방유제: 만L
5기 방유제: 만L
합계: 만L
[해설]
위험물안전관리법 시행규칙 별표 4에 따라 제조소 옥외 위험물취급탱크의 방유제 용량은 탱크가 1기면 그 용량의 50% 이상, 2기 이상이면 최대 탱크 용량의 50%에 나머지 탱크 용량 합계의 10%를 더한 값 이상이다.
혼동 주의: 옥외탱크저장소의 방유제는 탱크 용량의 110% 이상(2기 이상이면 최대 탱크의 110%)으로 산식이 다르다.