권수비가 a:1(a>1)인 단상변압기의 시험 데이터가 <보기>와 같이 주어질 때, 변압기의 2차측 기준 누설리액턴스(Xl)[Ω]와 자화 서셉턴스(Bm)[S]의 근삿값을 옳게 짝지은 것은? (단, 권수비 a는 1차측 권선수를 2차측 권선수로 나눈 값이다.)<보기>
| 전압[V] | 전류[A] | 유효전력[W] |
|---|
개방회로시험 (고압측 개방) | Voc | Ioc | Poc |
단락회로시험 (저압측 단락) | Vsc | Isc | Psc |
Xl[Ω] Bm[S]
1a21(IocVoc)2−(Ioc2Poc)2 (VscIsc)2−(Vsc2Psc)2
2(IocVoc)2−(Ioc2Poc)2 a2(VscIsc)2−(Vsc2Psc)2
3a21(IscVsc)2−(Isc2Psc)2 (VocIoc)2−(Voc2Poc)2
4(IscVsc)2−(Isc2Psc)2 a2(VocIoc)2−(Voc2Poc)2